一、單項選擇題(每題的備選項中,只有一個最符合題意)
1. 絕緣顏色為綠/黃雙色的電線指(A) A.PE線?????? B.相線???????? C.N線
2. TN系統中的保護零線除必須在配電室或總配電箱處做重復接地外,還必須在配電系統的(C)做重復接地。
A.首端處?? B.中間處?? C.末端處?? D.中間處和末端處3.在TN系統中,保護零線每一處重復接地裝置的接地電阻值不應
大于(A)
A.4Ω??? B.10Ω??? C.30Ω??? D.100Ω
4. 每一接地裝置的接地線應采用(D)導體,在不同點與接地體做電氣連接
A.1根???? B.2根????? C.3根???? D.2根及以上
5. 施工現場內所有防雷裝置的沖擊接地電阻值不得大于(A) A.4Ω??? B.10Ω???? C.30Ω?????? D.100Ω
6. 架空線路的檔距不得大于(C)
A.20m????????????? B.30m????????????? C.35m??????????????? D40m
7. 《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ 46-2005)規定, 凡用電設備臺數或總容量在（A)以上者,應編制用電組織設計
A.5臺或50kw????? B.3臺或30kw????? C.8臺或80kw????? D.5臺和50kw 8.漏電保護器(D)使用前應啟動漏電試驗按鈕試跳一次
A.每季??? B.每月??? C.每周??? D.每天
9.臨時用電組織設計及變更時,必須履行編制、審核、批準程序, 由(B)組織編制,經相關部門審核及具有法人資格企業的技術負責人批準后實施。變更用電組織設計時應補充有關圖紙資料
A. 項目工程技術人員組織編制?? B.電氣工程技術人員組織編制C.項目安全技術人員組織編制 D.項目工程主工長組織編制 10.在建工程(含腳手架)的周邊與10KV架空線路的邊線之間的
最小安全操作距離不應小于(C)m
A.4??????? B.5??????? C.6??????? D.8
11. 施工現場開挖溝槽邊緣與外電埋地電纜溝槽邊緣之間的距離不得小于(A)m
A.0.5????????? B.0.6??????? C.0.7????????? D.0.8
12. 起重機與10KV架空線路邊線的最小安全距離(D)m A.沿垂直方向2.0,沿水平方向3.0
B. 沿垂直方向3.0,沿水平方向3.0 C.沿垂直方向2.0,沿水平方向2.0 D.沿垂直方向3.0,沿水平方向2.0
13. 開關箱與分配電箱的距離不易超過(D)米A.3????? B.5????????? C.10??????? D.30
14. 臨時用電工程應定期檢查。定期檢查時,應復查(B) A.重復接地電阻值和工作接地電阻值
B.接地電阻值和絕緣電阻值
C.保護接地電阻值和防雷接地電阻值D.保護接地電阻值和絕緣電阻值
15. 潮濕或易觸及帶電體場所的照明,電源電壓不得大于(B)V?
A.12?? B.24????????? C.36????????? D.48
16. 管道內的照明通信系統應采用(B)
A.高壓電??? B.安全電壓??? C.低壓電??? D.汽車電瓶
17. 樁機作業結束后,應將樁錘落下,切斷(A)和電路開關、停機制動后人可離開
A.電源??? B.水源??? C.氣源??? D.油路18.工作停止,移動振動器時,應立即(A)
A.切斷電源?? B.停止電動機轉動?? C.搬動?? D.切斷總電源
19.木工機械應安裝(A)開關
A.按扭??? B.搬把??? C.閘刀??? D.負荷開關
20. 多臺焊機的接地裝置應分別由接地極處引接,不得(A) A.串聯? B.并聯??? C.相同??? D.相連
21. 潛水泵應(B)測定一次電動機轉達子繞組絕緣電阻值A(chǔ).每天? B.每周??? C.每月??? D.每季
22. 施工現場專用的,電源中性點直接接地的220/380V三相四線制用電工程中,必須采用的接地保護型式是(B)
A.TN??????? B.TN-S??????? C.TN-C??????? D.TT
23. 工現場用電系統中,連接用電設備外露可導電部分的PE線應采用(A)
A.絕緣銅線 B.絕緣鋁線 C.裸銅線 D.鋼筋??????? ?24.施工現場用電系統中,N線的絕緣色應是(C) A.黑色??? B.白色??? C.淡藍色??? D.棕色
25. 在建工程(含腳手架具)周邊與10kV外電架空線路邊線之間的最小安全操作距離應是(B)
A. 4m??????? B.6m??????? C.8m??????? D.10m
26. Ⅱ類手持式電動工具適用場所是(A)
A. 潮濕場所??? B.金屬容器內??? C.地溝中??? D.管道內
27.電焊機一次側電源線的長度不應大于(B)
A.3m??????? B.5m??????? C.10m??????? D.15m
28. 電焊機二次線可采用(A)
A. 防水橡皮護套銅芯軟電纜 B.絕緣銅線
C.絕緣鋁線?????????????? D.絕緣導線和結構鋼筋(作為地線)?
29.必須采用Ⅲ類手持式電動工具的場所是(A)
A.狹窄管道內??? B.潮濕地面
C.混凝土地板??? D.戶外氣溫高于30攝氏度
30. 在地溝、管道內等狹窄場所使用手持式電動工具時,必須選用(D)
A.Ⅰ類工具??????????? B.塑料外殼Ⅱ類工具C.金屬外殼Ⅱ類工具 D.Ⅲ類工具
31. 是否需要編制用電組織設計的依據是(D) A.工程規模????? B.工程地點
C.管理部門要求??? D.用電設備數量或容量
32. 電焊時嚴禁借用金屬管道、金屬腳手架、結構鋼筋等金屬物搭接代替(A)使用
A.導線??? B.支撐物??? C.零線??? D.地線
二、多選題
1. 搭設外電防護設施的主要材料是(AB)
A. 木材?? B.竹材?? C.鋼管?? D.鋼筋?? E.安全網
2. 配電箱、開關箱的箱體材料可采用(ABE)
A. 冷軋鐵板???? B.環氧樹脂玻璃布板??? C.木板D.木板包鐵皮? ? ? ? ? ? E.電木板
3. 雨期施工的用電(ABCDE)說法是正確的
A. 各種露天使用的電氣設備,閘箱的防雨措施要落實B.電氣設備應選擇較高的干燥處
C.電閘箱要有防雨蓋,電焊機應加防護雨罩
D.雨季要檢查現場電氣設備的接零、接地保護措施是否可靠E.電線絕緣有損壞的要及時調換或包好
4.? 施工現場臨時用電工程專用的電源中性點直接接地的
220/380V三相四線制低壓電力系統,必須符合下列(ACD)規定: A.采用三級配電系統??????? B.采用TN-S接地保護系統
C.采用TN-S接零保護系統????? D.采用兩級漏電保護系統E.采用TN接零保護系統
5. 施工現場臨時用電接地類型主要包括(ABCD) A.工作接地? B.保護接地??? C.重復接地
D.防雷接地??? E.外殼接地
6. 施工現場臨時用電的三項技術措施(三項基本原則)是(ABC) A.采用三級配電系統????? B.采用TN-S接零保護系統
C.采用兩級漏電保護系統??? D.采用TN-C保護系統E.采用TN-S接地保護系統
7. 施工前已埋入地中,可兼作接地體用的各種構件,如(BCD) 等稱作自然接地體
A. 鋼管腳手架?? B.鋼筋混凝土基礎的鋼筋結構
C.金屬井管???? D.金屬管道(非燃氣???? E.塔吊金屬結構8.施工現場臨時用電安全技術檔案主要包括內容有(ACDE) A.用電組織設計的技術資料?????????? B.用電組織設計的安全資料C.修改用電組織設計的資料 D.用電技術交底資料
E.用電工程檢查驗收表
9. 施工現場電纜的選擇及敷設符合要求的是(ABCD) A.總配電箱至分配電箱必須使用五芯電纜
B. 分配電箱至開關箱與開關箱至用電設備的相數和線數應保持一致
C. 動力與照明分別設置時,三相設備線路可采用四芯電纜,單相設備及照明線路可采用三芯電纜
D. 塔吊、施工電梯、砼拌合站等大型用電設備開關箱必須使用五芯電纜
E. 最好采用架空敷設
10. 常用接地體宜采用(ABD)
A.角鋼?? B.鋼管???? C.螺紋鋼???? D.光面圓鋼??? E.鋁導體11.配電系統中漏電保護器的設置位置應是(CD)
A. 總配電箱總路、分配電箱總路?? B.分配電箱總路、開關箱 C.總配電箱總路、開關箱????????? D.總配電箱各分路、開關箱E.分配電箱各分路、開關箱
12. 配電箱中的斷路器在正常情況下可用于(ABDE)
A.接通與分斷空載電路 B.接通與分斷負載電路?? C.電源隔離D.電路的過載保護? E.電路的短路保護
13. 施工現場需要編制用電組織設計的基準條件是(AC) A.用電設備5臺及以上
B. 用電設備10臺及以上
C. 用電設備總容?0kW及以上D.用電設備總容?00kW及以上
E.用電設備5臺及以上,且用電設備總容?00kW及以上
14.施工現場應配備的電工檢測儀器有(ABDE)
A.萬用表??? B.兆歐表??? C.電度表??? D.接地電阻測試儀E.漏電保護器測試儀
15.施工現場電工的職責是承擔用電工程的(ABCD)
A.安裝?? B.巡檢??? C.維修??? D.拆除??? E.用電組織設計
三、判斷題(正確的在括號內打√,錯誤的在括號內打×)
1. 電纜接頭的拆除與裝配必須切斷電源方可進行作業。(√)
2. 塔式起重機的機體已經接地,其電氣設備的外露可導電部分可不再與PE 線連接。(×)
3. 配電箱和開關箱中的隔離開關可采用普通斷路器。(×)
4. 需要三相五線制配電的電纜線路可以采用四芯電纜外加一根絕緣導線替代。(×)
5. 施工現場停、送電的操作順序是:送電時,總配電箱→分配電箱→開關箱;停電時,開關箱→分配電箱→總配電箱。(√)
6. 用電設備的開關箱中設置了漏電保護器以后,其外露可導電部分可不需連接PE 線。(×)
7. 一般場所開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間不應大于 0.1s。(√)
8. 工作零線與保護零線分開設置的接零保護系統稱作TN-C。(×)
9. 臨時用電工程必須經編制、審核、批準部門和使用單位共同驗收,合格后方可投入使用。(√)
10. 開關箱必須裝設隔離開關和漏電保護器。(√)
11. 在TN-S 系統中,PE 線上嚴禁裝設開關或熔斷器,嚴禁通過工作電流,且嚴禁斷線。(√)
12. 配電箱的電器配置采用分斷時具有明顯可見分斷點的透明的塑料外殼式斷路器,這種斷路器具有透明的塑料外殼,可以看見分斷點,這種斷路器可以兼作隔離開關,不需要另設隔離開關。(√)
13. 同一臺機械電氣設備的重復接地和機械的防雷接地可共用一接地體。(√)
14. 電纜線路應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設,并應避免機械損傷和介質腐蝕。(√)
15. 兩相觸電比單相觸電更危險。(√)
16. 在任何環境下,36V 都是安全電壓。(×)
17. 為了有效地防止設備漏電事故的發生,電氣設備可采用接地和接零雙重保護。(×)
18. 電工必須經過按國家現行標準考核合格后,持證上崗工作。(√)
19. 在 TN 接零保護系統中,PE 零線應單獨敷設。重復接地線必須與PE 線相連接,嚴禁與N 線相連接。(√)
20. 在TN 接零保護系統中,通過總漏電保護器的工作零線與保護零線之間可以再做電氣連接。(×)
21. PE 線上嚴禁裝設開關或熔斷器,嚴禁通過工作電流,且嚴禁斷線。(√)
22. 機械設備或設施的防雷引下線可利用該設備或設施的金屬結構體,但應保證電氣連接。(√)
23. 配電柜或配電線路停電維修時,應掛接地線,并應懸掛“禁止合閘、有人工作”停電標志牌。停送電必須由專人負責。(√)
24. 導線線間對地絕緣電阻應大于 1 兆歐。(×)
25. 每個閘刀開關配備一熔斷器。其保險絲的熔斷功率應與電器設備功率一致。(√)